    制冷系统蒸发温度的合理确定对节能十分重要。蒸发温度每降低1℃。即蒸发温度和冷库库温之间温差较小,有利于降低干耗,同时又节省电能。因此必需冷库安装选定一个合适的蒸发温度。对氨制冷系统而言,一般低温库蒸发温度为一28℃,冻结间和贮存有冰淇淋等特殊商品的低温库蒸发温度一般为一33℃,高温库蒸发温度一般为一10℃,速冻装置蒸发温度一般为一45℃。据有关资料介绍,蒸发温度提高1℃可节能2.02.5%同时考虑我国工人运行操作中开、停机的*惯,当设备负荷减少到20-30%时,蒸发温差只缩小50%按设计计算蒸发温差为△t10℃,就可提高蒸发温度5℃运行可节能1015%同时,由于蒸发温差的缩小,可提高冷藏间的相对温度,可以减少干耗损失。2.采用夜间开机运行,如前所述,冷间负荷大部分时间低于设计时负荷,这样除提高蒸发温度运行外,还可采用夜间多运行的操作方式。国昼夜温度的变化,海洋性气候地区,昼夜的温差约为610;大陆性气候地区为1015℃,采用玻璃纲冷却塔和蒸发式冷凝器时,夜间运行冷却水温即降低,冷库安装冷凝温度也相应的降低,冷凝温度每降低10℃,节能约1.01.5%上述温度范围内,节能在620%以上。
    因此缩小蒸发温度,提高蒸发温度运行,冷藏间设备负荷考虑了每天进货等因素。但实际上,年周转4次的冷藏库,按每天进货5%计算,进货期也只有80多天,一年大部分时间没有进货,因而冷库安装冷藏间的热负荷远小于设计的热负荷。大多数冷库大部分时间其冷藏间内设备负荷只有设计值的20%左右,根据QKF.t这一公式,当Q减少时K变化不大,且F不变;这样就以缩小蒸发温差△t即在冷库库房温度不变时,提高蒸发温度运行。3.冷却水系统合理匹配运行,冷库冷却水系统用电,一般约占制冷系统用电的15-25%而冷库负荷一年变化很大,低负荷运行期长。当负荷变化时,及时合理地调整冷却水泵运行台数,减少冷却水耗电,也是节电的一个途径。




冷库www.dgganghua.com