国际大蒜贸易网论坛
标题:
冷库安装制冷量该如何计算?
[打印本页]
作者:
dgganghua
时间:
2012-10-9 09:54
标题:
冷库安装制冷量该如何计算?
第
1
条
冷库安装
制冷量的冷间机械负荷应分别根据不同蒸发温度按下式计算:
Qj=n1
∑
Q1+N2
∑
Q2+N3
∑
Q3+N4
∑
Q4+N5
∑
Q5R
式中
Qj
一机械负荷(千卡/小时)
n1
一冷库的围护结构传热量的季节修正系数;
n2
一货物热量的机械负荷折减系数;
一般取
0
.
51
.
0
同时最大换气量与全库每日总换气量的比数”大时取大值)
n3
一同期换气系数。
n4
一冷库安装冷间用的电动机同期运转系数;
n5
一冷库安装的冷间同期操作系数;
一般直接冷却系统取
l.07
间接冷却系统取
1.12R
一
冷库
的制冷装置和管道等冷损耗弥补系数。
第
2
条
冷库安装冷却间和冻结间的负荷系数
P
应取
1.3
其它冷间取
1
第
3
条第
1
条冷库安装制冷量的冷间冷却设备负荷应按下式计算:
Qq
=
Q1
+
PQ2
+
Q3
十
Q4
+
Q5
Qq
一冷间冷却设备负荷(千卡/小时)
Q1
一围护结构传热量(千卡/小时)
Q2
一货物热量(千卡/小时)
Q3
一通风换气热量(千卡/小时)
Q4
一电动机运转热量(千卡/小时)
Q5
一操作热量(千卡/小时)
P
一负荷系数(千卡/小时)
本文章转载于东莞冷库网
www.dgganghua.com
,若转载请注明出处,谢谢!
欢迎光临 国际大蒜贸易网论坛 (http://bbs.51garlic.com/)